请教关于消火栓保护半径的问题 -

[复制链接]
查看: 469|回复: 0
gggds 发表于 2009-12-4 23:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计防火规范中,消火栓的保护半径为27米,(按水带25米,充实水柱10米计),那么是指只要保护半径能涵盖建筑物的所有范围就可以,还是必须让消防水带沿走廊一截一截地走到每个点? 7 Q/ n; m" ]. X: I  }: |+ |. |
|||
" h1 u& g  b/ l4 G( D- j% p8 g ) a6 T  m- U" J2 o! Q4 x/ Y/ e4 v
/ S$ P9 T5 K6 v( z" E
问这种问题,你好意思叫“张老师”???!!!! ( I" h) F: J- [6 F! A/ a
|||2 y$ }: ~/ f; z
呵呵,楼上的不妨直接说出自己的看法?
1 H9 e2 e: e; Y|||) F7 N" V' j( `; F9 g- L
水龙头兄见笑了,本人并不是教给水排水的老师。提这个问题也只是想和大家探讨探讨。请水兄也来说说,小弟洗耳恭听
9 U! @) U; _4 |, u* Y
& S  q0 d( _5 v/ h在做普通的多层民用建筑时遇到这个问题,想请大家发表各自的意见。根据《建筑设计防火规范》,多层建筑中的消火栓间距不能大于50m,而我们在实际工程中设置消火栓时,除了间距外还要考虑消火栓的保护半径,满足了这两点,就不违反规范,再来谈具体设置地方的合理性。关于消火栓的保护的半径,本人是这么理解的:根据公式 ?????????????????R=Ld+LsLd为水带敷设长度,考虑到水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8Ls为水枪充实水柱在平面上的投影长度而水枪的上倾角一般按45度计算,则Ls=0.71SkSk为水枪充实水柱的长度。当我们做多层建筑时,规范要求的水带敷设长度为25m,水枪的充实水柱长度为10m,将以上数据代入公式,我们不难得出,???????????????R=25X0.8+10X0.71=27.1m也就是说,消火栓的保护半径为27.1m。那么我们在做这样的工程时是不是只要满足消火栓间距不大于50m,保护半径不大于27.1m就遵守规范了呢?我原以为是。但前不久一个工程被审图处批示下意见,说是保护半径不够,为什么不够呢?原来审图的老总认为,不是说只要两个消火栓的保护面积能函盖建筑物的任意一点就行,而是\"\"\"而是,他认为,必须沿着建筑物内的走廊,门,来穿厅过户的走直线来计算消火栓的保护面积,不能画圆,因为他认为,斜线能包含的面积在事实火灾来临时是不可能到达的。必须承认,他说的似乎很有道理。可是,本人还有一点疑问,Ld的说明里清楚的写着“考虑水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8”也就是说,在计算时,已经考虑到了转弯曲折的问题,既然已经考虑到了,我们还需要一点一点的每段路去绕来绕去的走吗?
3 _* k+ C4 ?" E7 t. b) g- W|||
4 M7 O$ ]( }, [ 张老师,小弟佩服你的敬业精神。以后请多留些此种问题,因它虽然简单,但确实是值得讨论的问题!小弟会洗眼恭看得! 0 m! p" p& T& M  {
|||
7 h$ Z; ^4 ^# n' Y  `( x% n; t 老总说的有道理举一个极端的情况,如果消火拴在一间密闭小屋里拉不出去,或是在一个迷宫的中心,还能按半径20米算吗?消防局以前是比较灵活的,自从几次火灾之后政令落实责任到人,空子就不好钻了 6 X( z+ a' v  L4 t2 \( x
|||
+ U7 k% {' G! ^9 M' E+ _ 考虑水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8应该是指压力损耗吧? * U% z* T. {) E- U2 Y; Z$ x3 b6 G& }
|||
  R& {# C4 R2 W2 ^+ _' v7 d. l" o 老总说的对
( k+ ~% I' p+ @|||/ O) u$ j0 s. s" J
张老师的计算结果27米,我一般用来作为消火栓布置的粗检,就是在每个消火栓处花一个27\"30米的圆圈,然后看有没有两股水柱无法同时覆盖的地方。因为消火栓设置的最终目的是建筑物内每一点有两股水柱到达,所以在粗检后你一般会发现可能无法满足要求的死角,那时你可以用老总的方法沿着建筑物内的走廊,门,来穿厅过户的走直线来计算消火栓设置是否符合要求,但这时你套用的折线距离可以不止27米,你可以将水龙带的折减系数看为0.9\"0.95,Ld=22.5\"24米;而水枪的仰角也可以小于45度,主要看你建筑的层高确定,以4.5米层高计,平面投阴距离Ls为9.4米,算下来至少增加了5米,为32米>30米,所以说高层建筑消火栓间距不大于30米,只是一个标准,具体建筑具体分析。《建规》条文8.6.2条第七点“消火栓的间距不应超过50米”和《高规》条文7.4.6.3条“消火栓间距。。。裙房不应大于50米”,针对的不是单栓单水带,而是双栓双水带。当消火栓间距为50米时,一般我们设计时采用双栓,消防员灭火时将两根水龙带对接,扑救50米范围内的火灾,此时的双栓视为一股水柱。当消火栓30米范围内发生火灾时,双栓同时打开,此时视为两股水柱。这样的设计在较为狭长的建筑内比较切实可行,比如火车的站台,地铁站,甚至多层的教学楼或集体宿舍。

本版积分规则

精彩图文

Copyright   ©2015-2016  展示网  Powered by©Discuz!  技术支持:凡尚展览     ( 粤ICP备14065977号 )