市政管网压力为0.2mPa,可供水至几层楼,哪位大师知道 9 J" R$ l' J! K N! H
|||
9 C0 d* [5 q; \. X# S8 ~. U" M6 d 市政管网水压0.2MPa,也就等于20m的扬程,一般水龙头的水压需要5m,因此也就是能供到15m高的楼层。
. Y9 Y$ u5 Y, ]' J6 b l|||4 q; F7 |0 N: V z& ]9 s) ~5 j
放屁,建议回去读书
- M$ l Y1 w+ F* {|||: I G7 V# ?: o8 k$ A( u
firepipi wrote:放屁,建议回去读书建议回去修一下德
# n5 m( {9 }3 Q0 Z|||7 E* u. y/ [% v( W; b* d
不用算,这个大的压力基本6楼以上就没什么水了
7 q. T$ Z# D% K5 q|||
9 j- h0 x+ a' N+ |& g 吵架可不好,15米高的楼也就是4层的样子,也不过分,上面骂人可不好\"\"
" ^6 M8 [' J0 r: H- m1 v|||5 K1 [$ B! X# M) y0 P- S4 k T( K: ]
回帖骂人可不好,无怨无仇的,是吗?一层10米,二层15米,以后每增加一层水压增加3米,好像是这样的,所以0.2mpa应该可以供应到三层,但要设减压阀了好久没有做jps设计了,可能记错了,仅供参考! B: V$ N( P: m) K- {
|||* n S2 |5 X) q
印象中好像是供3层,之后需要增压 1 w) L9 l0 b. g& @5 }
|||
0 o4 d( c8 n! t! _2 M- {+ _ keyzeng wrote:回帖骂人可不好,无怨无仇的,是吗?一层10米,二层15米,以后每增加一层水压增加3米,好像是这样的,所以0.2mpa应该可以供应到三层,但要设减压阀了好久没有做jps设计了,可能记错了,仅供参考!一层10米,二层12米,以后每增加一层水压增加4米,但要40m自由水头才设减压阀了 3 B4 T) R+ }: [6 Y% } x
|||
2 o5 U, F* m/ r( a% n 建议你看一下《建筑给排水设计规范》GB50015-2003,该规范讲的很清楚了! 1 @& L4 h% d5 N4 z, d
|||
4 k4 @+ c" D$ Q" n& T. E 他细算起来三楼都难供,工作压力要留10M,入户时阀门损失要3米,这样一算就只剩7米了。 8 B$ _. c1 W' g! E5 y x( `* J
|||2 B' [5 w; ~; ] g$ b
大概能供到4层楼。 * G4 F" i- h" A( ^( R5 ^3 m
||| `6 H" q) B4 E; E$ i4 t' y T
做个水力计算,就很清晰了阿 。具体的洁具用水的压力还不一样。 " i g( \! _/ S% n& M
|||/ d! ]4 Y. \3 O) t# S' F
市政管网直供水多层七楼,高层六楼仅供参考!
# O1 t; t4 ^7 e7 J- X7 q/ r7 ?|||( x7 ]1 L. U; U+ x( \- e
我的经验是0.28可以到6-7层;0.2可能只能到3-4层。 |
|