gggds 发表于 2009-11-15 23:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问施工中双向板可以留施工缝吗?如可以,怎样留设?如不可以,请问原因?在现浇板中要留设孔洞,在孔洞处需要加筋,请问如何加?查了一点书,上面说的不详系,请问如何加?谢谢!握手!!请大家快快回答我!好吗?最好用图说明!求你们了!好吗? 3 j- m7 m; @: T% H& ~6 e
|||
3 l7 @  U# \& N; J8 X3 y0 Z% ` 以前老师这样说:双向板不宜留施工缝.也就是说可以留的.具体位置要根据内力分布由设计的定.原则是剪力最小处.你把图传上来,大家探讨探讨.洞口加筋嘛,我不懂啊,见过倒不少.好像是有图集的,根据洞口大小套一下.& ]2 A: O: U; ?, F2 ]
|||
: m, e3 ~+ |3 A  U! A( v wycc对不起!我不会贴图!对不起!急死我了!你画一下吧!用图给我说明一下!好吗? 5 I) P' \8 P! P3 s
|||
+ b  `7 d# Y2 N$ m, K: E* T 2根12(二级)间距50mm
7 q, Y! u6 F) a- v|||, F3 e. ~5 [- c1 T: T. i
现在的现浇板几乎都是双向板,可以留施工逢。只要盖过负弯距筋就可以了。至于欲留空的加筋,那得看多大的空,可根据实际情况加。一般在洞孔四周加比相应板高一等级的钢筋即可。长度大于洞孔200MM即可。有空到我的主页坐坐:建筑人:http://jianzhuren.yeah.net建筑防水:http://sanji.51.net
/ V7 a+ D- a( o4 I|||
6 L1 [7 J, ?% w2 ^ 谢谢大家的支持:书上说施工缝留在剪力最小处,请问双向板的剪力分布轨迹是啥样的?一般剪力最小处却是弯距最大处。此处留施工缝难道对结构没影响?sanji说的“只要盖过负弯距筋就可以了”便留施工缝。是否欠妥?(嘿嘿,对不起。我不太懂。握手,原谅) 5 `- Q5 ?4 Q3 ~1 l0 _1 m/ L
|||. V& m7 D: {4 _/ r' M- c4 ^+ ^% M, T
误人子弟,去查构赵手册
4 n7 k$ J4 `7 H! Z8 c|||
  J: u/ H+ t3 h, C 你应该去问你的设计,只有他同意你才能留施工逢,或者下次我们一起去找一下图书专卖店,是不是很好!!!最好是不要留!!