我在设计中应该用一级钢筋还是二级? -

[复制链接]
查看: 607|回复: 0
gggds 发表于 2009-11-15 23:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我想问一个问题,我在设计楼梯时选用了直径为12的一级钢筋,但有人告诉我说现在直径为12的一级钢筋很难买到,请问是不是这样?
! J3 W& l& L- i9 ?|||3 K! q' ~; ?5 [% e8 H) @
跟问一个问题, 二级钢筋比一级钢筋强度高很多,价格差不多,为什么设计中却不改用二级钢筋? 比如直径12的. 7 w+ S: |) z. j* g1 c6 p
|||+ P) m/ F  R7 a9 J
不要用一级的了,价钱差不多,一级的施工时踩了会弯,而且强度差很多 ; A2 g7 Y& w6 p/ f' q
|||6 }7 G- Q+ n. G% d! v4 h3 g
直径10cm就可以用二级钢了. 8 v' m  M% O. o2 ?6 _
|||0 E7 u' ?: N7 M. G- J
94年在一个工地, 阳台栏板筋是圆10的, 当时施工单位买不到, 改用螺纹10的代, 基于和上面帖子相同的想法, 就没反对. 后来结构封顶验收时, 质检站主任说不能代, 说了些化学成分不同及韧性的道理. 后来也没查书. 不知到底可否. 8 q9 v1 J6 x! d6 ?
|||1 c# L$ p# S$ z  W, J0 }
我们金华有啊,要么?我以为:当然一级钢好啦.用一级钢对提高构件延性有好处.楼梯荷载又不大,承载力根本不是问题.倒是在楼梯处提高延性对整幢建筑整体性大有作用.(我看一些设计资料上都用一级钢的,不过搞施工的好像普遍喜欢2级的,笨. / T; p. c: E" b% U0 ]5 L
|||8 E: i& y4 ~4 B9 |7 C9 N
施工时一级的质量不能保证,而且延性能高嘛?我认为还是用二级的好,希望有人提供详细的数据
* x( t7 ]- j; U0 B* i. `& _|||
9 v! w% ]3 b7 M5 b/ I3 a6 o 直径12的级钢不缺货.钢筋在进行替换时应遵循等强度原则,即:F1*As1=F2*As2,F是钢筋的强度,As是钢筋的面积;对于板来说,钢筋受理不大,因此选用I级刚就可以了,不能够对钢筋随意替换增大,这样不利于结构整体,特别是抗震.
3 h- Z. O) O6 f; e, n  W|||
) O. v0 u% C6 y; y* D% b; _ 现在听说有要把一级钢筋取替的说法,不过我看还得一端时间!要不小场子还不都得黄了啊!二级的可以带换,用9的可以了啊 !着样的问题算什么问题啊!到时候施工的可以根据实际情况自己带换啊!
( x8 T  Z. R( F3 j|||. |- ?% E" C: @1 f
12的钢筋用2级比较合适。现在的新规范提倡用HRB新3级钢,在发达国家,1级钢已经推出历史舞台了。
* B. {1 q7 l9 i8 `& Z|||
0 H! J% h4 W0 j4 J 还是用二级钢好,各位兄弟都说了原因。我补充一点,二级钢的延性是非常好的,质检指标是延伸率不小于 16%,钢筋屈服时,延伸率约仅为 0.2\"0.25%,混凝土构件的延性主要与配筋率,轴压比有关,结构的延性是由多道设防体系的选型,耗能构件的数量,塑性铰的分布(倒塌体系)及构件的延性等决定。楼梯的作用微乎其微,也无法考虑。我院的设计,只要荷载较大,板筋都用二级钢(直径10mm),尤其是面筋。
1 ^4 W' ^, z" K) `+ J9 B% }3 y|||0 L+ p6 k6 e8 o6 @' a( R% Z
老同志 wrote:还是用二级钢好,各位兄弟都说了原因。 呵呵,老同志你到底有多老阿,经验很丰富的说,佩服佩服。
' H9 O/ D+ g9 L|||) ?+ }- o5 S& w% N7 u: x9 X2 l
过几天,就四十了。在单位,我年纪最大。唉,老了!年轻真好!
% Z$ w8 ]! w% l|||" g' D7 W  g/ c4 y4 b
新的规范中,一级钢(当然也不能这样称呼了)中没有了圆6直径的,那么我们的箍筋怎么办,都用圆8来替吗,没有必要吧?   T1 P* w/ _2 c
|||
2 \) i$ _& Z4 P; V/ O) c) ` 以后可以全部采用新三级钢(HRB400),建议一个工程全用一个钢种这样不容易出问题。现在做结构的还要想什么省吗?对了6的箍筋现在确实是用的很少了,大部分都在用8。 + i) d4 L2 m4 T& ?5 L
|||
, w3 ], q. O/ q 老同志 wrote:过几天,就四十了。在单位,我年纪最大。唉,老了!年轻真好! 男人40一只花阿^_^象我们年轻人连花骨朵都算不上那。
9 D& [$ F" @2 a. J: w/ b- k- G|||
" V$ V9 ^$ h9 v' z; Q0 f wxw990 wrote:新的规范中,一级钢(当然也不能这样称呼了)中没有了圆6直径的,那么我们的箍筋怎么办,都用圆8来替吗,没有必要吧? 你还用圆6的箍筋?我除了板分布筋以外从来没用过圆6的。
4 ]3 s) N: Q/ q2 X/ \* e5 U, m|||1 N3 O  y, Z. y4 \+ f2 J* H/ e* t
找老点的结构师问问,比如说和尚 * \- m/ f4 |4 `5 ~+ }
|||
8 _' d2 b/ z( R1 a" f+ ]# h 晕翻 / _5 I/ Y; v6 `( U# b% }2 d, a4 g
|||
3 B5 k% ?# {4 a3 \: Y% H 如果你们碰到一个抠门的甲方,你的分布筋绝对会有园6
/ r! T1 {( w0 h|||6 j! j6 P9 V0 E. }0 X3 \
老同志为何不发表看法呢。。  真的要用二级钢吗?  前辈你是权威。为何不发表看法???????????????????一个对问题从不放过的人 : ~# Y# e6 c) x9 l# c
|||+ _3 C. w8 g: K2 }9 m* [
都可以,首先当然是强度不同,如果满足强度要求有什么不可以??其他的什么延性等都可以的,园钢跟螺纹钢价格有差距。 $ f' d2 r+ @' i6 b7 N* S; L
|||7 C2 l5 D, U1 U) q# m6 ~1 g, X
新规范鼓励用高强钢筋,节约钢材资源,经济实惠,为什么不用。
; i3 d8 ]5 U3 o& c6 I& w# u|||! `6 a4 [, U+ @% F* P) d4 J
你好我们经常做一些楼面荷载较大的工程,常常是10\"20kPa而我们大部分都用一级钢,能否仔细说说改用二级钢的好处。 ) Z$ ]# ~) z' B* L. b8 h
|||) o9 a9 ^* a5 Z) \' p& D
老同志说的对,二级钢(HRB335)延性较好,不是我们以前的想的只一级钢好,现在基本使用变形钢筋,圆钢只用于箍筋等部位。 % U9 ~+ _) [% l9 \
|||6 m' F4 c1 Z3 s( v' z  J
好久没看见“老同志”了,怎么不来了啊。有好多问题要请教呢
9 S8 f& s3 d2 y, U( W, U* u
! Z. Z3 k0 {. c. i: f0 B 1 W$ \7 V* }4 @# C
|||; D, N9 E5 J4 z% c
gedi wrote:你好我们经常做一些楼面荷载较大的工程,常常是10\"20kPa而我们大部分都用一级钢,能否仔细说说改用二级钢的好处。一级是要被淘汰的产品,冶金部早就想淘汰它啦,好好的铁矿能炼出好钢的,干吗要做成差的钢?就因为建设部10年才出一次规范。现在冶金部门是力推新三级钢,现在结构设计好像还没接纳,习惯使然。用好钢的好处还有,假钢材比较难进入,没有一定水平的炼钢炉,出来的钢,谁便抽验都会不合格。当然搞掂人比较容易! . Y" p3 K2 m4 L  ]
|||
- O' ?, ~6 f8 L 用三级的?啊!!造价不就。。。。
6 d. @6 u3 e& _|||6 f- X6 B+ B4 P- S7 H- o
我们这里,除了箍筋外,一级钢已经退出了历史舞台,大部分用LL550级冷扎带肋钢筋了。超过10个的用二级建议用新三级,比较下来,价格差不多,施工,操作等方便多了
+ b5 Z3 V% L: a; o# Z3 D- b|||. k6 x- y1 H; ?5 r  h: T& J
漂泊的海 wrote:我们这里,除了箍筋外,一级钢已经退出了历史舞台,大部分用LL550级冷扎带肋钢筋了。超过10个的用二级建议用新三级,比较下来,价格差不多,施工,操作等方便多了冷拉冷轧钢筋其实也是中国特式的,其提高钢筋的设计强度,降低其延性,据说发展方向也是要淘汰的,哦哦 , h4 b# g9 x8 a
|||# X* A  w- C# a" U1 F# M& s" X$ J
漂泊的海 wrote:我们这里,除了箍筋外,一级钢已经退出了历史舞台,大部分用LL550级冷扎带肋钢筋了。超过10个的用二级建议用新三级,比较下来,价格差不多,施工,操作等方便多了冷拉冷轧钢筋其实也是中国特式的,其提高钢筋的设计强度,降低其延性,据说发展方向也是要淘汰的,哦哦 是啊,现在经常出现混凝土开裂的情况,原因之一就是配筋率太低,各种钢筋的弹性模量差不多,配筋率低当然容易开裂。佛山好象前几年下过文件不使用冷扎扭钢筋的,但我没找到文件。
: O% {( s; `' t5 a|||
% t/ ~' X4 V, ^3 D( n# a 好象,混凝土板开裂不一定是配筋问题吧?多少还与设计方法有关,现在好象有一种设计方法叫\"塑弹性\",既允许混凝土板的负弯部分开裂,用于节约用钢量,降低结构刚性,增加弹性,再发生灾害时可吸收部分能量,降低破坏.
& X) l" F# Y" S+ {2 A+ C6 g|||
3 v. V" \* l- L( A7 s$ d" v8 ^ 三级钢的使用不好啊,总是采购不到合格的材料,比如说一级抗震的房子。