我在设计中应该用一级钢筋还是二级? -

[复制链接]
查看: 640|回复: 0
gggds 发表于 2009-11-15 23:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我想问一个问题,我在设计楼梯时选用了直径为12的一级钢筋,但有人告诉我说现在直径为12的一级钢筋很难买到,请问是不是这样? 5 v- ^- x$ [9 b5 X8 J+ H. P. w2 x
|||
7 H" p! f' E. f 跟问一个问题, 二级钢筋比一级钢筋强度高很多,价格差不多,为什么设计中却不改用二级钢筋? 比如直径12的. 5 D; e+ \7 ~) Z+ \
|||% m0 D4 M, N2 j
不要用一级的了,价钱差不多,一级的施工时踩了会弯,而且强度差很多 + k, W' R6 v2 @$ Q# M% g8 c7 M' C
|||3 `- _$ x6 Z; T" e3 m2 h
直径10cm就可以用二级钢了. : Z! w9 t9 Q) q
|||
6 V6 a+ W% ?( Z4 R; h  m8 j 94年在一个工地, 阳台栏板筋是圆10的, 当时施工单位买不到, 改用螺纹10的代, 基于和上面帖子相同的想法, 就没反对. 后来结构封顶验收时, 质检站主任说不能代, 说了些化学成分不同及韧性的道理. 后来也没查书. 不知到底可否. " J% L* N5 a& @1 m* y& W2 W/ \
|||
* {) [# U' _/ m1 ] 我们金华有啊,要么?我以为:当然一级钢好啦.用一级钢对提高构件延性有好处.楼梯荷载又不大,承载力根本不是问题.倒是在楼梯处提高延性对整幢建筑整体性大有作用.(我看一些设计资料上都用一级钢的,不过搞施工的好像普遍喜欢2级的,笨. , z$ h# M, G1 ]! j0 Z0 Y2 K
|||, _. P. b3 H7 F. ]8 C* u1 i
施工时一级的质量不能保证,而且延性能高嘛?我认为还是用二级的好,希望有人提供详细的数据
* {9 ?1 L: ?; e. ?) ^# f' }+ G& x|||) E7 }) @- J# t% z. V3 Z5 S' m
直径12的级钢不缺货.钢筋在进行替换时应遵循等强度原则,即:F1*As1=F2*As2,F是钢筋的强度,As是钢筋的面积;对于板来说,钢筋受理不大,因此选用I级刚就可以了,不能够对钢筋随意替换增大,这样不利于结构整体,特别是抗震. 0 }9 ^0 F9 ]7 l3 c: H1 a$ a8 X/ c
|||
6 x/ e/ d9 M) D7 K# e7 R) a! C& p6 X 现在听说有要把一级钢筋取替的说法,不过我看还得一端时间!要不小场子还不都得黄了啊!二级的可以带换,用9的可以了啊 !着样的问题算什么问题啊!到时候施工的可以根据实际情况自己带换啊!
( ]6 Y; ]' d( Z* K|||5 H6 a. x$ |$ {7 H( L" G* Q& R
12的钢筋用2级比较合适。现在的新规范提倡用HRB新3级钢,在发达国家,1级钢已经推出历史舞台了。 7 M6 S" k4 y" x2 X$ }" e. m9 U6 G
|||
# V5 C5 T1 }% k/ m  |0 V# P 还是用二级钢好,各位兄弟都说了原因。我补充一点,二级钢的延性是非常好的,质检指标是延伸率不小于 16%,钢筋屈服时,延伸率约仅为 0.2\\\"0.25%,混凝土构件的延性主要与配筋率,轴压比有关,结构的延性是由多道设防体系的选型,耗能构件的数量,塑性铰的分布(倒塌体系)及构件的延性等决定。楼梯的作用微乎其微,也无法考虑。我院的设计,只要荷载较大,板筋都用二级钢(直径10mm),尤其是面筋。 / S3 M; r+ o. X+ }1 {
|||. W$ D& w! X2 U9 J; f' z
老同志 wrote:还是用二级钢好,各位兄弟都说了原因。 呵呵,老同志你到底有多老阿,经验很丰富的说,佩服佩服。
+ C. f$ D9 h9 {! ]- z|||- K: Q- R+ Z! y  [: X1 w
过几天,就四十了。在单位,我年纪最大。唉,老了!年轻真好! 4 g0 W$ Y/ W( ^, b; p
|||$ R! A! v" @( V6 L0 z3 V+ O$ s
新的规范中,一级钢(当然也不能这样称呼了)中没有了圆6直径的,那么我们的箍筋怎么办,都用圆8来替吗,没有必要吧?
+ L) z) ]2 s+ L+ C$ `|||
2 g: Y1 ]- ^$ E4 d  f 以后可以全部采用新三级钢(HRB400),建议一个工程全用一个钢种这样不容易出问题。现在做结构的还要想什么省吗?对了6的箍筋现在确实是用的很少了,大部分都在用8。
1 u2 G) w  T2 G|||/ ~: ?0 R0 m# J* B+ ]: a3 R
老同志 wrote:过几天,就四十了。在单位,我年纪最大。唉,老了!年轻真好! 男人40一只花阿^_^象我们年轻人连花骨朵都算不上那。
, H2 ~( N( K: s6 Z! V* ]6 Z|||  |( E3 H4 u5 r& j8 H% ^
wxw990 wrote:新的规范中,一级钢(当然也不能这样称呼了)中没有了圆6直径的,那么我们的箍筋怎么办,都用圆8来替吗,没有必要吧? 你还用圆6的箍筋?我除了板分布筋以外从来没用过圆6的。 3 r, ^4 \7 N. t1 Z3 z! G% K" H
|||7 {+ @# E$ R1 ], I6 x
找老点的结构师问问,比如说和尚 - M: s. A/ _  M& Z* G, L& ]
|||8 Y4 E" F# H" U: l& w1 M
晕翻
, @! r6 j/ ?, J, ||||& @% d4 w4 O" C, Z5 @
如果你们碰到一个抠门的甲方,你的分布筋绝对会有园6
6 O: S2 D9 ?/ H|||3 d+ s! k: O( _% s" i7 w
老同志为何不发表看法呢。。  真的要用二级钢吗?  前辈你是权威。为何不发表看法???????????????????一个对问题从不放过的人
, B) P% i9 ^+ n/ ?( w3 q; U# q|||0 W/ a  t6 v- p) i; F
都可以,首先当然是强度不同,如果满足强度要求有什么不可以??其他的什么延性等都可以的,园钢跟螺纹钢价格有差距。 2 E6 ?/ \& S+ y8 ]) U9 [( {
|||" z4 t0 O) J3 C) B
新规范鼓励用高强钢筋,节约钢材资源,经济实惠,为什么不用。
8 X* e5 Y" K5 c5 U, t; O; T|||
/ ]- s; v+ v2 w' [  t 老同志 wrote:还是用二级钢好,各位兄弟都说了原因。你好我们经常做一些楼面荷载较大的工程,常常是10\\\"20kPa而我们大部分都用一级钢,能否仔细说说改用二级钢的好处。
" t: w" \: e& N% R7 |. f0 [, M8 J|||: L( i$ S4 W. E# o4 ?- ^, G) \# m
老同志说的对,二级钢(HRB335)延性较好,不是我们以前的想的只一级钢好,现在基本使用变形钢筋,圆钢只用于箍筋等部位。
1 `: Z. B5 |. x6 m; l|||
& J8 o8 Q2 U. h, b& y. K, \ 各位好,我想问一个问题,我在设计楼梯时选用了直径为12的一级钢筋,但有人告诉我说现在直径为12的一级钢筋很难买到,请问是不是这样? 2 V+ \0 Z8 x" M: I- p- \0 c1 B! R
|||1 E5 g) ~2 C0 Y( v" [5 y; X+ a
跟问一个问题, 二级钢筋比一级钢筋强度高很多,价格差不多,为什么设计中却不改用二级钢筋? 比如直径12的. 0 p' P. l1 l- r, o: o
|||
# K0 K2 \3 Z1 x% c2 v: f# ^ 不要用一级的了,价钱差不多,一级的施工时踩了会弯,而且强度差很多 4 q5 z8 X# G8 ?: }0 t
|||: p6 c  Y& C# B- d0 `
直径10cm就可以用二级钢了.
' E8 o7 L5 y4 L/ K2 r( ^! l6 A|||
' h) b0 s/ [, |; G* v/ k 94年在一个工地, 阳台栏板筋是圆10的, 当时施工单位买不到, 改用螺纹10的代, 基于和上面帖子相同的想法, 就没反对. 后来结构封顶验收时, 质检站主任说不能代, 说了些化学成分不同及韧性的道理. 后来也没查书. 不知到底可否.
  E! n1 T4 O9 n" K6 v) N  ~|||: Z! S* |( z- b9 B' B: O
我们金华有啊,要么?我以为:当然一级钢好啦.用一级钢对提高构件延性有好处.楼梯荷载又不大,承载力根本不是问题.倒是在楼梯处提高延性对整幢建筑整体性大有作用.(我看一些设计资料上都用一级钢的,不过搞施工的好像普遍喜欢2级的,笨. ( w  J/ ?7 W% {8 u
|||
: l+ R2 X  b- @+ i 施工时一级的质量不能保证,而且延性能高嘛?我认为还是用二级的好,希望有人提供详细的数据 ) Z: Y0 Z5 e7 Q3 C5 v7 [. S, ?1 }
|||3 A) e5 M- M% V& w
直径12的级钢不缺货.钢筋在进行替换时应遵循等强度原则,即:F1*As1=F2*As2,F是钢筋的强度,As是钢筋的面积;对于板来说,钢筋受理不大,因此选用I级刚就可以了,不能够对钢筋随意替换增大,这样不利于结构整体,特别是抗震. 4 Z! F: @+ _1 t
|||! `3 c# E* g( k" `# s5 [7 `; d% H
现在听说有要把一级钢筋取替的说法,不过我看还得一端时间!要不小场子还不都得黄了啊!二级的可以带换,用9的可以了啊 !着样的问题算什么问题啊!到时候施工的可以根据实际情况自己带换啊!
, C+ f9 z& i$ \8 \; Q|||
% H0 ^' ?- L4 R5 q% O 12的钢筋用2级比较合适。现在的新规范提倡用HRB新3级钢,在发达国家,1级钢已经推出历史舞台了。
# p* \7 E0 f' e  v2 t|||
& l+ N2 j+ M+ e 还是用二级钢好,各位兄弟都说了原因。 . k4 N, a* N& b" W
|||: z. n* }3 Q" J, g  d- V+ k
) D0 q2 o- l) T3 }/ K1 Q  U|||
3 S. D' D& X% k: g0 a1 v4 s 过几天,就四十了。在单位,我年纪最大。唉,老了!年轻真好! , V: r) E* k" i3 q+ z
|||: a* D) H7 T' y/ \. S2 {+ {
新的规范中,一级钢(当然也不能这样称呼了)中没有了圆6直径的,那么我们的箍筋怎么办,都用圆8来替吗,没有必要吧?
7 z$ z8 U: d  ^|||* y4 |2 |3 s; Y; ?1 }* A3 O" x1 f
以后可以全部采用新三级钢(HRB400),建议一个工程全用一个钢种这样不容易出问题。现在做结构的还要想什么省吗?对了6的箍筋现在确实是用的很少了,大部分都在用8。 ! Q4 D# c1 v) p* g
|||
9 B7 f8 B# p: v# E# ]$ C) f% k 老同志 wrote:过几天,就四十了。在单位,我年纪最大。唉,老了!年轻真好! 男人40一只花阿^_^象我们年轻人连花骨朵都算不上那。
8 w7 Q# m; x& S5 S|||
0 W0 Z3 K/ K( b' q5 @+ T/ Q! c' D, k wxw990 wrote:新的规范中,一级钢(当然也不能这样称呼了)中没有了圆6直径的,那么我们的箍筋怎么办,都用圆8来替吗,没有必要吧? 你还用圆6的箍筋?我除了板分布筋以外从来没用过圆6的。 1 T+ w, I3 P+ J. U
|||
4 ]6 d1 Q# p$ y6 _" T% J: Y( o 找老点的结构师问问,比如说和尚 ; Q* X0 O6 z7 {# d& q* X
|||% m5 y* e) q2 Z7 [
晕翻 " d! z3 F* r- s1 K
|||
4 x" l- m7 F% i2 ~3 w 如果你们碰到一个抠门的甲方,你的分布筋绝对会有园6 " h' q" U( w/ q3 x; w) H
|||
2 y; C0 d5 C9 \9 f& d6 u# `" ?3 n; ? 老同志为何不发表看法呢。。  真的要用二级钢吗?  前辈你是权威。为何不发表看法???????????????????一个对问题从不放过的人
: Y$ K8 L( H" q* O4 [; D, J|||9 z1 \; x6 H' ^
都可以,首先当然是强度不同,如果满足强度要求有什么不可以??其他的什么延性等都可以的,园钢跟螺纹钢价格有差距。
% q% d: W0 m! Q. C6 f) \5 h|||
! }/ Y4 }* {% I8 \# h5 q7 W0 k% r9 p$ A, M 新规范鼓励用高强钢筋,节约钢材资源,经济实惠,为什么不用。
% u% a! F. D- [) N6 _" K|||
# E3 W6 X. [2 J/ F/ ?% } 老同志 wrote:还是用二级钢好,各位兄弟都说了原因。& Y* U  r9 E+ |* K|||4 p7 I3 x: i  _; k* ^, @: o
老同志说的对,二级钢(HRB335)延性较好,不是我们以前的想的只一级钢好,现在基本使用变形钢筋,圆钢只用于箍筋等部位。