户内楼梯的荷载 -

[复制链接]
查看: 669|回复: 0
gggds 发表于 2009-11-15 23:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
荷载规范中消防疏散楼梯的荷载为3.5kN 民用建筑设计通则6710疏散楼梯>250×<180户内楼梯220×200说明:疏散楼梯不含户内楼梯所以:户内楼梯的荷载不必取3.5
! e* G/ _, H! e! w# L- b|||
; J* t1 T: y1 j+ | 是不是消防疏散楼梯应该是建筑专业在计算疏散宽度和疏散距离时考虑了某些楼梯为“疏散楼梯”,这些楼梯都要按3.5kN算。不能由楼主的条件反推,如果为疏散楼梯,要推论出“该室内楼梯要套用疏散楼梯的梯级控制条件”。
9 M0 z5 i( B' S3 X5 \7 M7 ~2 K( y|||
, [- V7 I: }" P1 i 户内楼梯的荷载按表411的11(1)中‘住宅’取2kN
  [/ }; ~1 p1 b/ T" n* a|||/ J+ F# X4 J/ j; N/ \1 W' i2 t
除私宅(出租屋除外)和复式户内楼梯取2.5外,其他基本上都要取3.5。 . S0 l0 V" L# ]; H) Q2 B
|||
/ m2 J; R, m4 n, p" D' [% n 户内楼梯取2.5?难道是(2)的办公、教室、餐厅、门诊
  w- e% l6 @7 G% L, r% a7 M2 j( c( U|||! U& d6 s. I5 B4 P5 x1 w6 W' u" f
从强条 wrote:户内楼梯取2.5?难道是(2)的办公、教室、餐厅、门诊办公楼、教室、餐厅、门诊要取3.5,因为你那是普通楼梯,也兼作消防疏散梯。除非你设满足专门供消防疏散用的楼梯数量先,那个取3.5,剩下的当作普通梯,可以取2.5。我们从来做楼梯没有少过2.5的,规范不是按你当设计的来理解的,是按政府部门审图中心的理解来执行的,你牛,不改的话,人家就是不让你过。 6 o$ q( a4 c& a& w+ s. J* ]- r
|||8 V) [# B( H0 |7 k
一个单元的六层住宅呢?该楼梯应该是消防楼梯,因为仅仅只有一个楼梯。按3.5还是按2.5? 2 g$ H5 l/ r0 x2 _4 T! A; B
|||
+ M9 H/ h- K4 V* w& j0 O8 ] 一般公建楼梯按消防疏散楼梯算3。5住宅多层考虑疏散时人员不多,按2。5高层考虑疏散时人员多,按3。5室内一般按房间的活载来!
* i" ^' k) Q5 c: U* m0 E|||
; K* U) O  r' n 荷载规范表411的11(1)可表述为:.......‘住宅’的......楼梯取2kN " D1 H5 J" G& f% n5 ~, ^
|||
  n( m  G- ^  n* Z 住宅楼梯的概念要大过“住宅里的消防疏散楼梯”,所以两个规定没有矛盾,住宅中的疏散楼梯要套用更特定规定的条文。前一楼说多层疏散人数少考虑2.5,我认为不妥,该条文应该是考虑消防疏散时由于光线或杂物问题,造成拥堵,那么在一个梯段都挤满人的情况下,是很大荷载的。比如每人70kg/(550宽X300厚)=4.24KN/m2呢。只要疏散人数足可以挤满一个梯段,我认为还是要按规定3.5KN/m2考虑。
0 C8 C; Z4 X8 `; Y5 w|||
# p+ q" c) M' |1 ~* d/ w8 o/ q* p 羊三皮 wrote:一个单元的六层住宅呢?该楼梯应该是消防楼梯,因为仅仅只有一个楼梯。按3.5还是按2.5?羊兄在钢结构专业论坛中声名显赫,如今露脸也是论坛荣幸啊,窃以为应该取3.5无疑!