建筑设计防火规范中,消火栓的保护半径为27米,(按水带25米,充实水柱10米计),那么是指只要保护半径能涵盖建筑物的所有范围就可以,还是必须让消防水带沿走廊一截一截地走到每个点?
- f! ]0 O; d% J: y# d" E|||
' Q8 _" h7 m2 J0 i6 Y8 u / `* r/ r4 J6 H! |

% W; C" k; o, ]! J$ {问这种问题,你好意思叫“张老师”???!!!! 0 H$ C* }* r* ~! T- i
|||: b, V' f8 ~" B2 ^4 @) a" a
呵呵,楼上的不妨直接说出自己的看法?
1 u! q: n7 _0 t) b|||* d; o5 O2 Y ]" R5 S' U/ _- A9 p
水龙头兄见笑了,本人并不是教给水排水的老师。提这个问题也只是想和大家探讨探讨。请水兄也来说说,小弟洗耳恭听
% B0 u. r* s9 Z
5 x7 R8 V3 h4 i1 J( B( c, n在做普通的多层民用建筑时遇到这个问题,想请大家发表各自的意见。根据《建筑设计防火规范》,多层建筑中的消火栓间距不能大于50m,而我们在实际工程中设置消火栓时,除了间距外还要考虑消火栓的保护半径,满足了这两点,就不违反规范,再来谈具体设置地方的合理性。关于消火栓的保护的半径,本人是这么理解的:根据公式 ?????????????????R=Ld+LsLd为水带敷设长度,考虑到水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8Ls为水枪充实水柱在平面上的投影长度而水枪的上倾角一般按45度计算,则Ls=0.71SkSk为水枪充实水柱的长度。当我们做多层建筑时,规范要求的水带敷设长度为25m,水枪的充实水柱长度为10m,将以上数据代入公式,我们不难得出,???????????????R=25X0.8+10X0.71=27.1m也就是说,消火栓的保护半径为27.1m。那么我们在做这样的工程时是不是只要满足消火栓间距不大于50m,保护半径不大于27.1m就遵守规范了呢?我原以为是。但前不久一个工程被审图处批示下意见,说是保护半径不够,为什么不够呢?原来审图的老总认为,不是说只要两个消火栓的保护面积能函盖建筑物的任意一点就行,而是\"\"\"而是,他认为,必须沿着建筑物内的走廊,门,来穿厅过户的走直线来计算消火栓的保护面积,不能画圆,因为他认为,斜线能包含的面积在事实火灾来临时是不可能到达的。必须承认,他说的似乎很有道理。可是,本人还有一点疑问,Ld的说明里清楚的写着“考虑水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8”也就是说,在计算时,已经考虑到了转弯曲折的问题,既然已经考虑到了,我们还需要一点一点的每段路去绕来绕去的走吗?
( V' b3 y" o# H; j: R|||
3 R) ?4 B. d. x! P" c9 o 张老师,小弟佩服你的敬业精神。以后请多留些此种问题,因它虽然简单,但确实是值得讨论的问题!小弟会洗眼恭看得!
& h1 P6 h; F7 s: W! b|||
! w; k8 d* }" t* J! }# ^ 老总说的有道理举一个极端的情况,如果消火拴在一间密闭小屋里拉不出去,或是在一个迷宫的中心,还能按半径20米算吗?消防局以前是比较灵活的,自从几次火灾之后政令落实责任到人,空子就不好钻了
3 W/ [; M' f) i+ ~3 c" S0 W|||
* `2 n2 o) T9 }) ^ 考虑水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8应该是指压力损耗吧? " [. y2 U2 i4 a8 w' W
|||) e2 k7 v; o5 Z( l0 V" A) Q
老总说的对
- p3 @/ E! J1 y( v|||
0 B6 E1 v' y( `0 k& P; q- \" H 张老师的计算结果27米,我一般用来作为消火栓布置的粗检,就是在每个消火栓处花一个27\"30米的圆圈,然后看有没有两股水柱无法同时覆盖的地方。因为消火栓设置的最终目的是建筑物内每一点有两股水柱到达,所以在粗检后你一般会发现可能无法满足要求的死角,那时你可以用老总的方法沿着建筑物内的走廊,门,来穿厅过户的走直线来计算消火栓设置是否符合要求,但这时你套用的折线距离可以不止27米,你可以将水龙带的折减系数看为0.9\"0.95,Ld=22.5\"24米;而水枪的仰角也可以小于45度,主要看你建筑的层高确定,以4.5米层高计,平面投阴距离Ls为9.4米,算下来至少增加了5米,为32米>30米,所以说高层建筑消火栓间距不大于30米,只是一个标准,具体建筑具体分析。《建规》条文8.6.2条第七点“消火栓的间距不应超过50米”和《高规》条文7.4.6.3条“消火栓间距。。。裙房不应大于50米”,针对的不是单栓单水带,而是双栓双水带。当消火栓间距为50米时,一般我们设计时采用双栓,消防员灭火时将两根水龙带对接,扑救50米范围内的火灾,此时的双栓视为一股水柱。当消火栓30米范围内发生火灾时,双栓同时打开,此时视为两股水柱。这样的设计在较为狭长的建筑内比较切实可行,比如火车的站台,地铁站,甚至多层的教学楼或集体宿舍。 |
|