双向板可以(怎样)留施工缝?现浇板留设孔洞如何加筋? -

[复制链接]
查看: 567|回复: 0
gggds 发表于 2009-11-15 23:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问施工中双向板可以留施工缝吗?如可以,怎样留设?如不可以,请问原因?在现浇板中要留设孔洞,在孔洞处需要加筋,请问如何加?查了一点书,上面说的不详系,请问如何加?谢谢!握手!!请大家快快回答我!好吗?最好用图说明!求你们了!好吗?
7 e5 |: y' F: ?5 n$ L- W) X# d+ _|||
8 a; ?6 M+ {4 F 以前老师这样说:双向板不宜留施工缝.也就是说可以留的.具体位置要根据内力分布由设计的定.原则是剪力最小处.你把图传上来,大家探讨探讨.洞口加筋嘛,我不懂啊,见过倒不少.好像是有图集的,根据洞口大小套一下.' O; ]) W) b1 w3 f4 e% B
|||& I: W% h' {- e+ k2 A) M
wycc对不起!我不会贴图!对不起!急死我了!你画一下吧!用图给我说明一下!好吗?
: C1 E  J3 R8 }, J3 j+ M/ r|||
4 f& c1 x( b/ _8 m2 h! J0 L 2根12(二级)间距50mm
* N( p6 m& h7 d. ~% N9 l( P) f|||$ G0 ]5 {6 S2 ?
现在的现浇板几乎都是双向板,可以留施工逢。只要盖过负弯距筋就可以了。至于欲留空的加筋,那得看多大的空,可根据实际情况加。一般在洞孔四周加比相应板高一等级的钢筋即可。长度大于洞孔200MM即可。有空到我的主页坐坐:建筑人:http://jianzhuren.yeah.net建筑防水:http://sanji.51.net
- p. B, T  j4 u3 b3 A5 ~|||7 v+ k  H+ r4 N: j& T8 _/ \
谢谢大家的支持:书上说施工缝留在剪力最小处,请问双向板的剪力分布轨迹是啥样的?一般剪力最小处却是弯距最大处。此处留施工缝难道对结构没影响?sanji说的“只要盖过负弯距筋就可以了”便留施工缝。是否欠妥?(嘿嘿,对不起。我不太懂。握手,原谅)
  q% x, n/ g! q$ h4 N7 T+ R% c' Q|||( S  G$ r# q* x5 [/ ~, e, M
误人子弟,去查构赵手册 ; S. M$ A+ e: U( w) C1 C3 N1 \
|||# g6 k; _' h8 `/ U, a+ o$ O
你应该去问你的设计,只有他同意你才能留施工逢,或者下次我们一起去找一下图书专卖店,是不是很好!!!最好是不要留!!

本版积分规则

精彩图文

Copyright   ©2015-2016  展示网  Powered by©Discuz!  技术支持:凡尚展览     ( 粤ICP备14065977号 )