值得议论的话题: -

[复制链接]
查看: 403|回复: 0
gggds 发表于 2009-11-15 23:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一18层的住宅:在1-4层填充墙个别部位由于砌体浇水少,砂浆失水过快导致局部墙体砂浆强度偏低。请问各位大虾:可否采取在抹灰时补强方法,如在局部墙面表面砂浆强度偏低部位增设一层钢丝网,用1:2.5水泥砂浆分层抹灰。如果不当或者各位有更好的建议,请告知,急急!!非常感谢!! 8 h/ ^- [1 o, w! D: t& O
|||
& p; `: v# C. I3 x- A ????
9 Q( h& B9 j+ J5 T$ m|||
; g9 l( p) t5 v  I" c 1.将原内外墙面装饰材料及抹灰清除,砖缝剔深10mm.2.用钢丝刷将墙面刷净.3.沿墙高每隔600mm,沿墙长每隔1000mm在墙面钻孔,必须采用机械钻孔,成孔后必须用清水冲洗净孔内的粉末.4.每个孔内插入两端带弯钩的φ6钢筋,并压入砂浆.5.用水泥浆洗刷墙面.6.将绑扎好的φ6@200钢筋网绑扎于φ6锚固筋上.7.M7.5砂浆抹面,厚度50mm,分3层压抹,第一遍要求均匀括糙,再压实抹平,施工完毕后应浇水养护.8.若砖墙已有裂缝,应先对裂缝进行压力注浆后才能进行面层加固.
& \' R. N" X# v  B2 c/ q7 \) _2 l" @% u: }
3 b" ?6 b4 D6 S9 f7 o+ w$ D
! T. r: \' I6 k; ~! [4 I$ q1 R

0 A  `2 \  G3 {9 e2 u6 O* J|||7 u) |! [; L" s. \# X. y
好办法啊!!!!好办法!!!!不过我想,如果要修补的面积不大,是否可以不处理或者推倒从来算了?好奇?填充墙承受荷载吗? 0 Q* o' G/ t- a
|||; E" I8 D$ v& D. Q+ |
填充墙当然要承受荷载——就是它的自重,不过很小罢了。砌体计算中,当顶面作用荷载时,其抗剪承载力能提高,.因此地震的时候,顶部不承受荷载的墙体更容易倒塌。填充墙的构造处理更为重要。
, n1 Y) x/ N3 C. P& K) P0 K  A|||8 r3 I; d7 S0 X* Q
叮铛门铃 wrote:填充墙当然要承受荷载——就是它的自重,不过很小罢了。砌体计算中,当顶面作用荷载时,其抗剪承载力能提高,.因此地震的时候,顶部不承受荷载的墙体更容易倒塌。填充墙的构造处理更为重要。除了自重,填充墙还要承受一定的冲击荷载,例如不要靠上去就垮,当然现在没有具体的荷载规范条文,个人认为应该满足象栏杆一样的每米1kN的荷载,而且每平米不少与1kN/m2的水平荷载,未知大家以为如何?填充墙做的太刚对柱子受力反而不好的,我觉得满足自重和水平冲击荷载,做好抗震构造措施就行,没必要做的太高强度,地震时让其开裂不倒就可以了。
5 j5 @8 U) h& u: ~% t7 D2 R|||
; K9 ?5 v, b. D# s: R0 b 叮铛门铃 wrote:1.将原内外墙面装饰材料及抹灰清除,砖缝剔深10mm.2.用钢丝刷将墙面刷净.3.沿墙高每隔600mm,沿墙长每隔1000mm在墙面钻孔,必须采用机械钻孔,成孔后必须用清水冲洗净孔内的粉末.4.每个孔内插入两端带弯钩的φ6钢筋,并压入砂浆.5.用水泥浆洗刷墙面.6.将绑扎好的φ6@200钢筋网绑扎于φ6锚固筋上.7.M7.5砂浆抹面,厚度50mm,分3层压抹,第一遍要求均匀括糙,再压实抹平,施工完毕后应浇水养护.8.若砖墙已有裂缝,应先对裂缝进行压力注浆后才能进行面层加固.穿墙筋再密一点吧,钢筋网可以用直径更小的例如4mm以下,叮当觉得怎么样? $ C1 Z5 A0 q; u$ ]4 W( P; r
|||
3 c# g5 J) x0 P3 g 多谢指教,但我还是觉得不如局部推倒方便,不过这个办法还是很好
) U, _( \7 Q% P- q  W. d8 ^. X|||8 ^# [5 g6 ?0 N
各位大虾,非常感谢!!

本版积分规则

精彩图文

Copyright   ©2015-2016  展示网  Powered by©Discuz!  技术支持:凡尚展览     ( 粤ICP备14065977号 )