框架结构住宅楼,顶层为坡屋顶,WKL只有一道,顺着坡屋顶的折梁,这样妥否?另外,地基做砂垫层处理,砂垫层的密实度用什么参数表示?
& O: l% w' y; Y% f|||
& m0 y: c7 ]8 j9 ^5 C1 b 刚用12天做了25个坡屋面,不过是砖混的,但因屋脊梁全不在承重墙上,跨度过大时用了随屋面的折梁,内折角处加箍,梁底钢筋锚入受压区,当支座用折梁肯定做大点,再加个腋兜住屋脊梁就差不多了,俺审定审核看了一字没改就发图了,应该没问题,TNND还有50多个这玩意等着俺,不想干了,回家过年去 / C# l. n1 M h- v7 g
|||' `6 V8 B4 ^/ ]( d; H; F2 s
折线梁一但挠曲,会对框架柱顶有推力,我认为柱顶应有水平拉梁,它相当于屋架的下弦。如果梁上生根的折线梁应考虑梁的侧向刚度,构造上适当处理。
+ e; ]4 t- h6 M7 i% Z( V- w|||
' ]7 i( h- \. n3 T4 T 不必设拉梁。我们这边的坡屋顶房子,都是采用折梁,几年了,没发现什么问题,内部空间也好。当然构造要好。
C$ A+ J/ e% `+ k|||. ]; H- z4 G7 X7 `+ { k4 p. i* n
楼上的此言差异。本人拙见,只有一道屋脊梁不太好,这要看你的房屋体系了,本人建议将混凝土墙与坡屋顶相交处再做几道,这样受力 好些
; @ {* W% ^6 b+ V$ f: {/ I+ f9 T|||
) `5 E' {- n$ u6 N! y2 k 同意楼上的意见 " t; p8 w3 h# T* J; M2 g
|||3 p4 o" K& K. n3 v5 m% `( X
折形梁的受力要比直梁的受力好! 2 n& T8 F! B; R4 ^$ L: B* O' z! p
|||- p: \6 E4 W5 `# K! K! [
柱子上设水平拉梁还是必要的,不然你的水平推力靠什么平衡呢? ( q9 N+ M" K( I, q
|||
! n( d% \6 ~0 T! O9 v! M0 O 靠柱子的刚度应该可以承受 : j+ J( O$ _ |2 }+ z& w
|||
. }7 J# z" R1 z' ^ 随坡屋顶得折梁结构,对于梁本身是有利的,但对于柱子肯定有侧向推力了,如果柱子有足够的刚度和强度是可以不设拉梁的。 ' z B6 r9 s8 z( U# A
|||6 o0 ^1 a9 i2 n( l D0 ?
其实当时是看别人做的模型是用的水平梁,但是图纸出来却是折梁,这样折梁对柱子产生的推力应该没有输入模型中,对柱子是不是有较大的影响。
v, {2 T3 O$ q) s2 S% L|||5 G( c( k2 H5 p/ v) D
^型梁对柱子肯定有推力,有拉梁当然最好,但有时由于建筑的原因无法加,应该验算边柱的抗弯。 $ O1 w. P. w- Z9 A: [
|||5 Q/ E# Q4 z$ e: U0 ^
又,PKPM里可以把梁输成折形,但计算就不知道考虑没有拉,最好验算一下。 ; A6 |; l8 r3 v& a% }; ?$ P; W% O
|||: \% s% ^, D/ b0 Z! V' p
折线梁的推力可以靠柱子的刚度来平衡啊,可是那就需要验算柱子的刚度了!!对不对??我觉得还是设拉梁比较的安全!!
. ]: z2 a" K t% x|||
- p+ F" L# z, T, j! a) E9 | 我觉得这个要看跨度了,跨度太大的话,折梁对柱子的水平推力太大,我建议大跨度还是在柱子顶加拉梁好些,前一阵刚做了好几个古建,都是坡屋顶的
. ^. B; T8 u0 u. L4 S|||
: ?7 x3 Q, O% _0 D 最好是做几道了,那样保险点了 1 {$ {' v) S5 _% a5 s n
|||! c; i0 @* D7 P5 x# D7 T7 X" l
如果屋面是现浇混凝土的,1. 如果屋面的水平投影接近正方形(长宽比不大),可以不设拉梁,将屋面支撑处的一圈水平框梁按照拉弯构件考虑,适当加配上下通长钢筋;在坡屋面接近屋面水平框梁处,沿周围一圈都加强水平向分布钢筋。由这些组成一道箍的作用,抵抗坡屋面产生的水平力。2. 如果屋面较为狭长(长宽比大),建议设置垂直于长边的拉梁。3. 由柱子承担坡屋面水平力不大可靠,即使强度可以保证,变形未必可以保证。另外,个人觉得都可以不设置折梁,坡屋面直接由板受力。下面是曾经参与地一个工程分析。
1 J# G/ f. k, i( a0 B! q# r" E. b' A3 j# T w
5 {9 d, m+ U& {3 ?; }
& h1 l5 {: p, [1 n
& B% J7 a- D5 ]) w+ ?* W+ q$ _|||
5 f( C8 Q$ h6 a- c, p 坡屋面上可以考虑采用钢结构,铺设轻质钢瓦,由于由于钢瓦屋顶较轻,既节省钢结构用钢量,又可以充分利用屋顶空间。 在这方面,我司有着较强的实力。深圳市屋顶建筑材料有限公司专业经销新西兰AHI ROOFING公司萨凡娜、帝固钢、聚力钢、帝固新高型、帝固木纹型等屋顶材料,并提供有关技术咨询及售后服务。 详情请登陆http://www.wuding.com/
5 y/ f# s! z! T0 f( V2 \ d|||
* O$ G% n7 J5 H6 Q: [ 那拉梁做上去不是很难看啊,我在做一个公厕的破屋顶,长边有10米,请教各位大虾是否需要拉梁呢 * X8 {' {3 t: e
|||$ E9 N" U- j- C* N) }% l& _
我想可一不设拉梁,结构的四个角点主要承受屋架推力,钢筋混凝土梁承受这部分拉力, * j: E7 Z' A9 U T. v; A( R$ n* h R% S
|||) i% l. u6 X% C* z8 p2 `9 h2 e
hnllj wrote:如果屋面是现浇混凝土的,1. 如果屋面的水平投影接近正方形(长宽比不大),可以不设拉梁,将屋面支撑处的一圈水平框梁按照拉弯构件考虑,适当加配上下通长钢筋;在坡屋面接近屋面水平框梁处,沿周围一圈都加强水平向分布钢筋。由这些组成一道箍的作用,抵抗坡屋面产生的水平力。2. 如果屋面较为狭长(长宽比大),建议设置垂直于长边的拉梁。3. 由柱子承担坡屋面水平力不大可靠,即使强度可以保证,变形未必可以保证。另外,个人觉得都可以不设置折梁,坡屋面直接由板受力。下面是曾经参与地一个工程分析。
' T# X9 V9 r D
8 m; ?# P$ Q+ b9 Q2 l& b( D" {4 O3 L/ @
0 I' z5 p* N' t% C2 i0 V
请问用什么软件分析的?
6 T! w9 c! ^, V||| o: }; L. ]8 @6 }/ f/ e% ?
我也来支持楼主~~~
" w6 c" S8 I1 `; X4 L! s|||- V7 b' C9 ~" R2 f% z
我也来支持楼主~~~
& Z( d, @- U4 i|||
2 B N( ~% C Q 本人认为:具体问题具体分析吧,可以不设,但是跨度太大就要设呗,跨度再大,就不能做了哦。呵呵。同意那位贴了软件分析图的仁兄的观点! 1 @) _& I9 b: E* E5 F& ]
|||: N7 r& o8 V) _: m# E
我做一个八米跨的折梁,且没有落在柱子上,各位有何高见?!
6 ~5 v: g, O# x, p7 \|||1 B+ [' X& g; x8 ^" `
那个什么软件啊?出图那么漂亮。
! v+ o" a% o! y6 Q1 S9 M|||
1 Z2 M0 o( s( G6 I giordano wrote:那个什么软件啊?ETABS,那时候用的还是英文版的,现在中文版已经出来很久了。
; k2 Q9 l2 X5 Z( |$ o) p) i+ p|||
' C! v) M" l2 b5 }' W( Q8 z zhchh wrote:折线梁一但挠曲,会对框架柱顶有推力,我认为柱顶应有水平拉梁,它相当于屋架的下弦。如果梁上生根的折线梁应考虑梁的侧向刚度,构造上适当处理。如跨度较大,可用屋架 " }: ^1 ?+ U5 M& N5 k
|||& { O: K5 b1 z8 d9 @" H, ]2 e
我觉得要看结构体系的,看看你的柱子有多大,跨度有多大,呵呵一般跨度的其实在柱顶有水平梁拉结就可以了,但是太大跨度的就比较难办了,个人认为大跨度是一定要形成稳定的类似屋架体系,嘿嘿 , k. i$ P; A1 N4 y; M
|||5 }: r$ o- a+ x: ~& h- V
人过四十 wrote:如跨度较大,可用屋架讨论一下:WJL给柱一个向外的推力,可是下层楼面板不也给柱一个拉力吗?两力作用效果可否中合?因此拉梁的设置似乎没什么必要(超大跨度除外)。 |
|