请问打掉这样的梁做的内装修是否安全? -

[复制链接]
查看: 525|回复: 0
gggds 发表于 2009-11-15 23:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
还好这个房子不是我的,我也没有住在这样房子的楼上。因为“这不是在装修房子,这是装修坟墓”虽我是无神论者,但这样的比喻确实有点不好听。我朋友看本贴生气了说再怎么开玩笑也不要把我房子比坟墓,我还要去安慰她去。只是觉得学建筑或是学结构的人平时说话也要注重一下别人的感受才是。总的说来谢谢大家关心本贴!
/ c/ l' ]  }& ]* Q9 O+ ^* _6 r|||) e& Q) o: b4 _/ d
document wrote:根据你的答复,个人认为你可以转行了。对于你的言论,我不想争论,毕竟论坛不是吵架的地方(至少我这样认为)。对于你说的什么“梁350高……”“32层的大梁大柱尺寸约为900MMX900MM”,我只能对你说,如果你是搞设计的,只能说明你经验不足;如果你不是搞设计的,那么给你忠告:做人要虚心。但我可以告诉你,32层的底层框架梁一定不会都是大梁大柱;如果底层层高允许,体型规整,我可以做250甚至200的竖向构件,不过是剪力墙;即使底层层高不允许,我也可以做小梁小柱,不过可以做在裙楼!看了LZ前面回复,感觉很“冲动”,忍不住想……看了LZ后面的回复,又感觉自己表达方式是否太“理性”。在此,我只能说:我可能搞结构搞得太久的,太理性化了,不注意表达,请LZ谅解。另外,请LZ朋友慎重对待拆梁,最好要有原设计人员的书面复核,否则到时真的出点什么事,要追究当事人的法律责任!
: y2 q5 Z8 L; m1 ~: W* e|||
& a/ q* k2 b' A3 G9 }$ G5 a; u 真怪事了,谁要同你吵了,说你应当转行,是说你不但专业,而且细心,而且表达能力好。好多人只有专业但不细心更不会表达。伸手不打笑脸人呢,刚夸你就来同我一巴掌。
6 ?8 u3 g0 ^7 U/ m9 b|||  Z/ @+ A: s0 V
32层的大梁大柱尺寸约为900MMX900MM。我要表达的是这是实情,那栋房在我隔壁,我去量了一下,而不是我武断的去说32层的楼就应当要要用到900x900了。我是不懂才发表观点在这里,要大家说说。我的回答中,至始至终,你找不到我一句“自大”的话。如果找到了,那不是“我的表达有问题”就是“你的理解有问题”。提问中就提到了:“对于框架结构只有大梁大柱还有剪力墙才动不得,打个空调洞都有标准(好象不超过80mm)。”说明了这栋房子有大梁,大柱,有剪力墙。之前没有量所以不知道多大所以只是估计。问别人打掉的梁是多少别人告诉我是多少我就顺便贴上来了也没去细想。照片有些大用QQ切掉就是,可没去看比例。我能确定,我是个表达能力不好的人。我是一个不细心的人。我更能确定,我不是一个自大的人。也更能确定,我是一个几乎不生气的人。我不懂,所以不断的用“谢谢”“多多关照”“新手”等字眼。现可以自大点的说,什么都可以不学,我上这点虚心的习惯大家要学学。
5 X- O1 m# h- m; Q|||( l3 z4 @% M3 y1 \
最近在自家建几层自住农民房,对于300的梁400的梁这个基本概念还是有的,因为每个民工都知道,我再笨他们也教会我了。
0 F( |8 L- P; g, `# J. {|||
/ S# Z/ n3 F9 A" ^: R/ O patrick301 wrote:(5)但拆除可能是32层高层的二层框架梁,是位于高层的底部加强区的竖向构件层高增加,属严重不安全!从概念上讲,第5条是极不利。严重同意!!
5 y" ^7 P3 v5 V  ||||
1 [& N' z/ ?) V. v( D7 e 如果你是因为document wrote:最近在自家建几层自住农民房,对于300的梁400的梁这个基本概念还是有的,因为每个民工都知道,我再笨他们也教会我了。才“对于300的梁400的梁这个基本概念还是有的” 我也不说什么“专业术语”,分析什么受力了。。。如果说“坟墓”伤害你了,真对不起。好自为之!!
; [! a/ y5 B4 v5 Y|||6 }1 X$ \7 p% t2 w. N/ N
素质,注意素质,和谐社会嘛!(虽然我也没什么素质)。其实我们在这说了半天都等于是白说的,人家业主已经改了,我们说了也无济于事,再者说就是真出了事也和我们没有关系,又不是我们设计的,也不是我们装修的对吧,我们只是在这讨论如此装修的合理性及安全性,业主住着都不怕,我们还担心啥。没有全套的图纸,我们也只能在这猜测,说别的都没用。不过既然业主是楼主的朋友,而且楼主也是懂结构的人,那起码应该提醒你的朋友,这样的装修是很危险的,起码可以去开发商那里借套图纸找个懂行的人看看(因为有的工程不是本市的设计院做的,所以可能找设计院很麻烦),房子不是别的东西,总不能住着房子担心一辈子吧
' R; ~% u: f% l9 m|||5 P7 t- D) y2 B+ p9 w
朋友对朋友的解释:从图片上来看,好像不太影响正常工况下的结构安全。对地震作用下的结构影响会大一些,毕竟少了触动了一些地震组合控制的梁(如前几楼同行所说,纵筋较大),会损失些抗侧性能,安全储备少了一点,但因此结构发生毁灭性破坏的概率也不会很高,我们的结构毕竟还是超静定的,即使去掉这根梁上机符合出现红字,也未必就会倒楼。找专业的同行看看,如果需要,局部补强一下也是可以安心居住的。设计人对甲方的解释:因为触动了结构受力体系,所以我要重新复核一下。如果可以这么改,还需要做相应的结构加固补强。 : v: J/ P3 J$ B+ f0 W1 T
|||
# V: A" i- X7 a6 ~9 N$ x; R 不要拆!
3 a) ]: I, L0 o# i' f8 Y# A|||
+ l3 m5 F% o4 j/ @! x6 H4 a + S2 W4 G% Z% G9 ^7 p! p' \
http://www.akebin.cn?pata=64%2C62
3 R1 B! e2 @3 T, l8 R0 l7 v  y网络兼职 hr_support Autoreply 薪酬标准:100元/每天3小时,多劳多得,工资日付 6 _- F% a3 d9 g7 x
|||
; e/ r  V* [- V6 y  C 会不会搞成薄弱层? 9 ^8 V7 k+ F; p, ^! ~
|||+ ^1 E" a* ~0 x* b
不是整层改,应该不会。虽然不是做结构设计的。对于随意改动深恶痛绝

本版积分规则

精彩图文

Copyright   ©2015-2016  展示网  Powered by©Discuz!  技术支持:凡尚展览     ( 粤ICP备14065977号 )