咱规范里关于17mm厚混凝土隔墙到底能不能拆? -

[复制链接]
查看: 514|回复: 0
gggds 发表于 2009-11-15 23:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及到一个5层板楼的一楼,因为方案设计到几段结构墙改动,不太确定到底能拆否。询问了物业工程部,交涉了半天他们也不确定,不敢说。还是到坛子里来问问大家伙。我记不清楚规范里关于17MM左右的墙的说明了,现在能确定的是,下午去实地砸了一下,墙体里是混凝土石砌。现在我和客户想确定的是咱规范里关于这17MM的墙到底是“能砸”还是“绝对不能砸”还是“可砸可不砸”。。。?谢谢\"大家伙给帮忙拿个主意!" H. i1 e; Q5 G0 c& @) M  u  n- Q
: t7 ?; F8 j$ _5 A7 h

, p0 P' R( g8 T, W4 }) g% u6 v/ @7 f# v( ~

2 r  R0 N, e+ ~0 A7 w( O+ T% i|||% O7 G4 p$ Z- _( {2 Q
有朋友帮忙解答一下吗? ! }1 s, ]3 g' P5 d  }
|||! y. |8 q1 `" r6 t- C/ x0 m5 i
要看结构施工图,平面图上并没有突出墙面的矩形柱,那么应该大概是剪力墙结构,还需要结构施工图确定。墙肢两端的边缘构件坚决不能拆,中间的墙身尽量也不应该拆。 3 m" g. d( H% U
|||9 P" U& E3 v  b' R' `
看你要拆的墙洞跨度都不大,到时候按上过河,应该没事! 0 D* a& y2 a( T$ ^+ }7 Z" ~
|||
9 m0 h* ]+ {1 P: o2 k) S0 O$ Y 如果是多层的话,砸了就砸了吧