我搞了个地下室,里面设了4个600X600X600的集水井,本来只打算留给施工用的。现在甲方让我给他们选水泵,长期使用。这里该用哪一类水泵呢?是潜水泵吗?四个井能不能只安两台泵?也就是说每台泵能同时接两根管子抽水吗?哪位同志知道请尽快跟我说一声。谢谢。
1 M* h* f4 F& s5 Q- `, ^. @5 Y" [|||. [" k" u, g- z8 Y1 J7 R$ ^) N
地下室漏水了吧, 呵呵. 恭喜. 我也遇到过.四个集水井应该在四个角上吧, 你得用多长的水管才能两井一泵?应该用潜水泵, 每井一个. 扬程、功率不需要大。手动操作即可。若是有室外的露天楼梯通往地下室,雨天楼梯下来的水会大,得用自动抽水。功率仍不需大。 - \: c# s1 K: G/ a
|||  P3 i) }2 z5 a- H! c. S
SARA:你的集水井太小了!一般我们都是做1000x1000x1000的,最小也得800x800x800,而且,每井设两台泵,一用一备。两井用一泵显然是不行的。OKOKORG:回来了???买了什么好东西没有? . E* W1 A  V$ o1 B
|||
* _) `, ~! u( g4 N2 Y9 w2 y 当天就回来了,只呆了几个小时. 次日还有的忙.买了点果脯,价格比以前去的时候涨了10倍.首都机场的青龙偃月刀磨的可真快. 我在侯机楼里只呆了一个小时就被斩了几百块.眼冒金星. * I4 ~" M1 A( C3 g9 u" _, ^( }3 B
|||
, l% y) i4 }: I" O. ` 如果是的话,那就是说所有的地下室都得留集水坑了?可我看很多大型的地下空间都铺着花岗岩木地板了,那他们的集水坑能设在哪里呢? 我做的这个地下室看来是非漏水不可了,因为两测各有二十个电缆穿管!要按小春哥哥的意思我是要倒霉了,那几个坑是太小了,是施工单位跟我说600的就够了。OKOKORG你说用潜水泵,我翻翻样本发现潜水泵好象都是长长的插在井里的,我这里的井会不会嫌太浅了?我看有一种污水泵,台式的安在井边,那种适用吗?   ?, J* S. ^! c  O
|||
/ P/ j9 B' ]" s4 D) h$ P( R- C 如果片面地说,地下室设置集水坑、潜水泵是为了防止地下室渗漏,我以为不然。地下室在结构设计阶段,已经考虑了地下水的存在,按正规的设计院设计,地下室应该没有裂缝,而且一般地下室的外墙都做防水涂料的。所以,地下水渗漏入地下室的水量应该比较小。地下室设置集水坑、潜水泵,主要目的还是在排除暴雨、事故等情况下的水。一般地下室兼做停车库,是不允许水淹的。因此,设置集水坑、潜水泵,及时排除积水是必须的。一般在地下室的入口(包括出口)都设置有截水沟,沟的末端引入集水坑,由潜水泵提升到地面雨水管道排放。潜水泵必须一用一备,而且一般都配备有液位控制器,控制水泵在一定水位下自动起动,确保及时排除积水,不允许多个集水坑公用一台潜水泵。至于设计中,我建议扩大集水坑,而且集水坑的大小要和水量、潜水泵流量配合,一般建议允许潜水泵运行5分钟,太短,说明集水坑小了,会引起潜水泵频繁起动,造成设备提早报废。(一个地下室,太多集水坑不好,减少集水坑数量,扩大集水坑溶剂,同时也就减少了水泵数量) $ O1 r' D# E$ D2 }" A" q2 d
|||
& G. E/ _. g' k( X9 g 综上所述,我认为还是把井凿大到能使潜水泵正常工作为妙。
/ ]: r1 r% ], h" }) R9 |$ ]) d|||' V; ]/ W! p2 W
谁说600*600*600太小,上海连成的50WQ20-7-0.75的泵高H=550MM 需要口宽600*600。够了吧!???还有更小的如20WQ7-8-0.55
1 R5 k/ S/ r7 m" |+ ^. c|||8 }7 W. b, ?8 M- E9 V
地下室设置集水坑、潜水泵,主要目的还是在排除暴雨、事故如喷淋放水等情况下的水。排除暴雨是在口部需要大一点,而里面的则可小一些。
# R+ p/ @; b- b% G! e" [* M|||* A0 Q0 h3 n# S9 X6 p! F6 y
ZZM6923这位朋友把检修孔和集水井尺寸混为一谈了,如果设有自耦装置的潜水泵,单边尺寸至少800,而且过小的集水井会导致潜水泵频繁启动,影响寿命。我曾在网上看过一位高工写的关于地下室水沟和水井设置的论文,但最近找了好久都找不到,我凭着我的理解和记忆先说几点,等找到了在贴上来。地下室集水井的排水主要来自雨水,消防水和清洗地面水,另外考虑结构渗漏水也是对的,因为无论是刚性防水还是柔性防水都会老化,印象中好象寿命是十年左右,结构渗漏水量对于明挖法施工的地下室为0.5L/m2·天,因为水量也不大,所以考不考虑问题不算太严重。雨水的水量根据开口面积和暴雨强度确定,一般通过设在车道末端的集水井和潜水泵排出,不考虑将它引入地下室;冲洗水量,主要针对地下车库,按规范为2\"3L/m2·天,水量也不是太大;关键是发生火灾时的消防水量,一般认为即使是地下室以上部分发生火灾大部分水也会流入地下室,假设消火栓和喷淋用水量均为30L/s,这么大量的水不及时排出是很可怕的。再假设潜水泵的选型为5L/s,集水井容积一般为泵运行5分钟的流量,1.5m3,这个数字考虑超高和低水位,基本与规范要求的消防电梯底集水井2m3吻合。所以集水井尺寸为1500x1200x1200比较合适。潜水泵流量根据地下室集水井的个数可以相应调整,但必须保证排水总流量大于消防用水量,并适当留些富余。关于集水井的个数则要具体情况具体分析,假设要减少集水井的数量,则意味着排水沟较长,考虑坡度的因素,则也意味着较深,这样可能会导致无法在建筑找平层里作沟,而要设置结构沟,但结构沟会与地梁相撞,要么影响结构,要么影响排水,但增加集水井也就意味着增加造价和维护成本,所以我觉得应该多方面权衡,力求经济合理。