关于防火分区面积的问题 -

[复制链接]
查看: 377|回复: 0
gggds 发表于 2009-12-4 23:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建规》对防火分区面积有以下规定:设有自动喷水灭火系统时,其防火分区面积可加倍,局部设置时,其局部面积可加倍,请问该局部是指一个建筑物的某一防火分区(建筑物的局部),还是一个防火分区内的某一局部位置,哪位前背能否指点。谢了!/ j- T9 V/ [, W. O/ S) G9 Q* I/ S
|||
/ y+ v) L7 H, O) u5 x 是指设有自动喷淋的防火分区。 ; o; _) J% W7 }3 M( _
|||( w% }' V  D( G. [2 m2 I$ y
正好,也有个关于自喷的问题想请教。GB 50084-2001中关于水流指示器有一条,说,每个防火分区,每个楼层均应设水流指示器。是不是一跟立管但分出几跟主管来每个设水流指示器来管每个防火分区就可了? ; p1 }8 h- z$ p
|||7 z' f7 g% q( L
确实如此,但要注意报警阀控制的喷头数不要超800。
( P! I1 v- a. g. _; n/ X  I8 @|||3 E$ s3 P( K; E; _. E) q
设置有自动喷淋系统的防火分区为2000平方米,而不设置有自动喷淋系统的防火分区为1000平方米?